Сегодня, около 20.00 в районе д.43 по ул. Октябрьская что-то произошло с электричеством...
Непонятное жужжание похожее на короткое замыкание, потом свет пропал на 2 секунды и всё вроде бы устаканилось, но не тут то было, попытка включить компьютер не увенчалась успехом- сброс биоса в дефолт также не помог... Перемыкать провода в БП я не полез а замерял напряжение в розетке.. и тут у меня отвисла челюсть- в розетке оказалось около 300В(колебалось в районе 280-320). выключаю все энергопотребители в квартире меряю напругу- 332В...
звоню в электросети и культурно посылаюсь... к дежурной службе ЖКХ по номеру 115.
через полчаса приехали ребята с очень мощным и высокоточным !!!! Индикатором напряжения и фазоискателем!!!...
Пока ребята ехали я произвёл некоторые замеры напряжение выросло с 300В до 461В...!!!!! (мультиметр которым производил измерения вполне адекватен и работоспособен)
К приезду аварийки напряжение на вводе было 284В, но периодически поднималось до 330-335В.
Аварийная бригада походила по ЩРам с растерянным видом и вернувшись ко мне, примерно через 40 минут, когда напряжение в сети нормализовалось самым странным образом до почти нормальных 260В, выдали на гора ответ: "хрен его знает что тут было..." На просьбы выступить свидетелями в претензии к электросетям я получил вежливый отказ: "ну да я видел показания ВАШЕГО прибора, но мой индикатор показал что в сети всё нормально"
P.S. Выставленный предел мультимметра: 700V, переменка. Сам работаю киповцем уже 19 лет, 6й разряд...
Ещё порадовал ответ дежурного электросетей по городу: "...если у вас сгорел компьютер, привозите его к нам мы сами проведём экспертизу и если вина не наша то вы заплатите за экспертизу электросетям..."
Для меня это теперь "Шутка месяца"!
ЗЫ. фотографии выложены в обратной последовательности... перезаливать в хронологии лень... и так всё понятно...
Непонятное жужжание похожее на короткое замыкание, потом свет пропал на 2 секунды и всё вроде бы устаканилось, но не тут то было, попытка включить компьютер не увенчалась успехом- сброс биоса в дефолт также не помог... Перемыкать провода в БП я не полез а замерял напряжение в розетке.. и тут у меня отвисла челюсть- в розетке оказалось около 300В(колебалось в районе 280-320). выключаю все энергопотребители в квартире меряю напругу- 332В...
звоню в электросети и культурно посылаюсь... к дежурной службе ЖКХ по номеру 115.
через полчаса приехали ребята с очень мощным и высокоточным !!!! Индикатором напряжения и фазоискателем!!!...
Пока ребята ехали я произвёл некоторые замеры напряжение выросло с 300В до 461В...!!!!! (мультиметр которым производил измерения вполне адекватен и работоспособен)
К приезду аварийки напряжение на вводе было 284В, но периодически поднималось до 330-335В.
Аварийная бригада походила по ЩРам с растерянным видом и вернувшись ко мне, примерно через 40 минут, когда напряжение в сети нормализовалось самым странным образом до почти нормальных 260В, выдали на гора ответ: "хрен его знает что тут было..." На просьбы выступить свидетелями в претензии к электросетям я получил вежливый отказ: "ну да я видел показания ВАШЕГО прибора, но мой индикатор показал что в сети всё нормально"
P.S. Выставленный предел мультимметра: 700V, переменка. Сам работаю киповцем уже 19 лет, 6й разряд...
Ещё порадовал ответ дежурного электросетей по городу: "...если у вас сгорел компьютер, привозите его к нам мы сами проведём экспертизу и если вина не наша то вы заплатите за экспертизу электросетям..."
Для меня это теперь "Шутка месяца"!
ЗЫ. фотографии выложены в обратной последовательности... перезаливать в хронологии лень... и так всё понятно...